コネクターをスケジュールする場合は時間に注意

コネクターをスケジュール起動させる場合には時間を日本時間でなくUTC(協定世界時、日本時間−9時間)で設定する必要があることに注意してください。

例えばよくあるパターンとして、毎日午前3時に前日のデータを接続先から取得するような場合は、午前3時ではなく午後6時と設定する必要があります。

8
8 votes

· Last Updated

Comments

  • コネクターのスケジュールは、管理→カンパニー設定がUTCになっているからそうなっていると思っていました。

     

     

    カンパニー設定を、UTCから日本時間に変更したらどこに影響が出ますでしょうか?

     

    ・コネクターの実行時間

    ・保存されているデータ

    ・その他?

     

     

  • カンパニー設定を、UTCから日本時間に変更するとDATETIME型のデータを自動的に日本時間に変更します。
    そのため、この変更を行う場合には合わせてアップロードするDATETIME型データをUTCに変更する必要があります。
    この設定はコネクターの実行時間に影響しません。
     
    もし全てのデータを元々日本時間でアップロードしているのであれば、タイムゾーン設定を変更する必要はありません(ほとんどの場合においてこれに該当すると思われます)。